歐姆龍PLC 型號CJ1M編輯功能塊時的輸出一直有信號,求幫助
上一主題
下一主題
風口一浪
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
96 點
下載積分:
898 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2015-11-12
最后登錄:
2017-01-09
查看風口一浪的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-12-29 13:56
只看樓主
|
小
中
大
在用歐姆龍CJ1M編程時,斷開功能塊的輸入信號以后輸出信號還仍然有 信號輸出怎么辦??大神給看看是什么原因????程序見圖
[attachment=143198]
[attachment=143199]
分享
風口一浪
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
96 點
下載積分:
898 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2015-11-12
最后登錄:
2017-01-09
查看風口一浪的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-29 14:00
只看該作者
|
小
中
大
補充:就是將0.01閉合以后w0.07和10.06輸出信號,但是將0.01斷開以后,只有10.06停止信號輸出,W0.07任然有信號輸出
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11238 分
在線時間: 9711(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-14
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-29 14:23
只看該作者
|
小
中
大
因為輸出點B沒有機會改寫其狀態。
當功能塊執行時,EN的輸入值送入B,當功能塊不執行時,EN的狀態無法送入B,因此B會保持先前的狀態。