溫控儀的SSR輸出和電壓輸出有何區別?為什么要單獨有一個SSR輸出形式呢?一般的電壓輸出不是也可以控制SSR嗎?
分享
老兔子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
682 個
工控威望:
823 點
下載積分:
6745 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間:
2008-06-27
最后登錄:
2025-07-02
查看老兔子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-18 19:33
只看該作者
|
小
中
大
一個繼電器觸點(或者晶體管)輸出,一個是脈沖輸出,你說它們一樣嗎?
前者可以直接控制負載(接觸器或者其他),后者只能控制可控硅。
如果你用前者控制可控硅,如果是繼電器輸出,那就無法控制可控硅,只能當一個機械開關。如果是晶體管,視你輸入的電壓大小,只能控制可控硅直接導通到某一角度,但不能動態控制可控硅。
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-18 20:20
只看該作者
|
小
中
大
一個有源。。一個無源
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-12-18 20:52
只看該作者
|
小
中
大
SSR是過零觸發,和繼電器一樣只有通和斷。
電壓輸出型是DC0-5V或者DC0-10V,PID控制。