三線制NPN傳感器:
正極接24V+
負極接0V
傳感器有信號時信號線輸出0V,直接接PLC輸入端就可以了
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2015-12-10 18:51
只看該作者
|
小
中
大
樓主,真的要看看硬件手冊呀
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
分享
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
208 點
下載積分:
460 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2013-12-26
最后登錄:
2025-07-22
查看澎湃墨城人的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2015-12-14 13:35
只看該作者
|
小
中
大
為什么輸入端沒有+24V,然輸出端有+24v‘’ 你這個說的什么意思
分享
turing
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
156 點
下載積分:
465 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2014-04-03
最后登錄:
2017-11-08
查看turing的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2015-12-16 11:28
只看該作者
|
小
中
大
看傳感器數據手冊,正常都是棕接24v,藍接0v,黑接x端
分享
419101125
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
142 點
下載積分:
2238 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2013-04-18
最后登錄:
2015-12-16
查看419101125的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2015-12-16 13:20
只看該作者
|
小
中
大
三線制NPN傳感器:
棕正極接24V+
藍負極接0V就是com
黑接X就相當于工作時
X和Com聯通
分享