求大俠指點下QD77MS2簡單定位模塊如何運用,該如何下手,模塊上面的插頭是干嘛用的該模塊不是走總線型的嗎?
我只需要做簡單位置控制(需要是閉環控制)給如何去做
定位指令是用那條指令
模塊的參數怎么設置
MR-J4-70B伺服上面CN3是否需要接線使用??
有沒有各位大俠提供下程序參考下呢謝謝
崇拜高手
分享
bojianzhang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
158 點
下載積分:
401 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2013-12-29
最后登錄:
2025-07-08
查看bojianzhang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-12-07 04:46
只看該作者
|
小
中
大
這個需要看說明書, 一句話 ,兩句話,說不清楚。
分享
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
446 個
工控威望:
414 點
下載積分:
2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間:
2007-07-06
最后登錄:
2025-07-16
查看bogegongkong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-12-07 08:07
只看該作者
|
小
中
大
做全閉環控制你驅動器最好要選MR-J4-70B-RJ。其它與常規控制一樣,但定位完成信號,你要取伺服驅動器的“到達定位范圍”這個信號,因為模塊QD77MS2定位完成信號,僅僅是模塊定位命令發送完畢,而實際的定位位置要由驅動器來比較確認。