全部走通信,就按上面的設置就可以了。如果運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子就要更改Pr338\Pr339
分享
chenxue163
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
408 點
下載積分:
8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間:
2013-10-26
最后登錄:
2025-07-15
查看chenxue163的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2015-11-07 16:13
只看該作者
|
小
中
大
運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子這個組合肯定有的,我已經做了幾十臺了。
以前我做的都是全通信,后來為了增加可靠性才改成這樣的