最近要琢磨新設備,本來要求10路模擬量輸入,后來發現計量裝置是脈沖型的,這邊需要10路高速輸入,看了三菱3U的說明書只能用8位,那么我用個擴展高速輸入行不行了
像這種脈沖輸入我還沒搞過,高速輸入模塊一般有哪幾種?我想備用幾個輸入點
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2863 個
工控威望:
3635 點
下載積分:
3554 分
在線時間: 3825(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-06-30
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-27 12:39
只看該作者
|
小
中
大
單相100kHz × 6點 ,還有兩點只有10K,用于計量不知道夠不夠?梢詳U充,或者多機并聯。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-10-27 16:36
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓tingfenghu于2015-10-27 12:39發表的 :
單相100kHz × 6點 ,還有兩點只有10K,用于計量不知道夠不夠?梢詳U充,或者多機并聯。
謝謝,剛剛拿個樣品測試了下,原來后2點也就是X6.X7那2點是輸入條件對應脈沖輸入還是的用X0,X2見識了!