發表于: 2015-10-14 09:02
只看樓主
|
小
中
大
PLC接線的時候,前面除了加個空開還要加什么嗎?空開什么的可以和PLC裝在同一個柜子嗎? 還有變頻器,也是接個空開吧?
分享
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
444 個
工控威望:
1185 點
下載積分:
826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2022-12-06
查看fom的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-14 11:25
只看該作者
|
小
中
大
PLC前面除了加個空開外,還可加個隔離變壓器更好一些;空開可以與PLC、變頻器在一個柜子里,但變頻最好相距PLC稍遠一點,減少電磁干擾。
分享
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
773 點
下載積分:
511 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2015-10-14
最后登錄:
2025-07-25
查看淺酌憶流年的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-10-14 11:59
只看該作者
|
小
中
大
空開什么的都可以和PLC裝在同一個柜子里面,PLC電源線的前面最好加個熔斷器。變頻器的供電線也需要加個空開。
分享
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
300 點
下載積分:
2471 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間:
2014-08-29
最后登錄:
2025-07-25
查看liaohianbin的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-10-14 14:15
只看該作者
|
小
中
大
空開后一般加個濾波器才到電源,電源到保險才到PLC,同一個柜,變頻器離PLC離點,干攏就會少點
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-10-14 22:19
只看該作者
|
小
中
大
加個隔離變壓器更好
分享
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1068 個
工控威望:
6061 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間:
2015-02-28
最后登錄:
2021-11-02
查看jeffwang2011的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-10-15 07:48
只看該作者
|
小
中
大
奇怪,為什么加了空開還要加保險呢?保險比空開保險?
倒是一個質量好的濾波器還是有必要的。。。
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1210 個
工控威望:
1755 點
下載積分:
7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-24
查看sanlihu的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-10-15 09:19
只看該作者
|
小
中
大
變頻器是個比較大的干擾源能分開裝在不同柜子更好,在一個柜子內要隔開,合理布置
吉圓電氣 QQ751673698
分享
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
254 個
工控威望:
615 點
下載積分:
2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2014-11-12
最后登錄:
2025-07-17
查看petercai的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-10-15 09:34
只看該作者
|
小
中
大
建議加個變壓器和濾波器
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406 13618657561上海制菱實業有限公司
分享
hezongfan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
161 個
工控威望:
312 點
下載積分:
4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間:
2013-09-19
最后登錄:
2019-05-06
查看hezongfan的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-10-15 09:38
只看該作者
|
小
中
大
接地弄好也沒什么大事
分享
lqm003
于英劍
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
741 點
下載積分:
651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-07-02
最后登錄:
2021-04-17
查看lqm003的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-10-15 11:57
只看該作者
|
小
中
大
變頻器電源要加濾波器。直流供電要加直流斷路器和隔離變壓器,不提倡用熔斷器。PE要接好。
于英劍
分享
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
162 個
工控威望:
304 點
下載積分:
592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間:
2010-09-08
最后登錄:
2025-01-11
查看417369797的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-10-15 12:30
只看該作者
|
小
中
大
plc前面加一個電源濾波器好點
分享
endy2015
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
1519 點
下載積分:
837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2015-03-11
最后登錄:
2018-04-26
查看endy2015的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-10-15 22:15
只看該作者
|
小
中
大
我們公司出口國外的機器,PLC也沒見加隔離變壓器 濾波器什么的,都是直接接的施耐德的空開,手冊上寫的是需要加我知道,但是沒加照樣用的好好的,帶15個伺服電機,用的S7-300 plc