我輸入是0-10V電壓,在仿真我用FC105量程轉換,輸入輸出的值亂跳,輸入的負極也跟PLC的負極連起來了,其他通道都短接接負極了(不短接也亂跳),請大哥們幫忙解決,謝謝大家
分享
1421448580
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
238 個
工控威望:
342 點
下載積分:
13368 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間:
2015-10-10
最后登錄:
2025-07-03
查看1421448580的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-10-10 12:48
只看該作者
|
小
中
大
實際呢 跳動有多大
分享
zhuywn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
705 點
下載積分:
3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2012-10-12
最后登錄:
2018-04-02
查看zhuywn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-10-10 13:03
只看該作者
|
小
中
大
輸入電壓沒跳動
分享
zhuywn
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
705 點
下載積分:
3291 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2012-10-12
最后登錄:
2018-04-02
查看zhuywn的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-10-12 14:11
只看該作者
|
小
中
大
沒有人回答我的問題嗎?
分享
zhouqi
提高自動化技術水平,讓生活更美好!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
1297 點
下載積分:
3526 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2009-10-21
最后登錄:
2025-06-25
查看zhouqi的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-10-12 20:00
只看該作者
|
小
中
大
可能是干擾的原因,大部分采集的都是4-20mA電流。
分享
cs2004cs
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
132 點
下載積分:
2131 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2015-09-23
最后登錄:
2025-04-17
查看cs2004cs的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-10-12 22:15
只看該作者
|
小
中
大
你換成電流試試