三菱FX3U回原點DSZR請教
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
wfsqdteco
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
171 點
下載積分:
1157 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-03-16
查看wfsqdteco的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2015-10-08 09:23
只看該作者
|
小
中
大
注意,重點是伺服沒動作,參數PD01設置過?伺服是否使能?檢查針腳12,20,21,46,47
分享
wfsqdteco
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
171 點
下載積分:
1157 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-03-16
查看wfsqdteco的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2015-10-08 09:32
只看該作者
|
小
中
大
另外,指令中操作數應該用X0-X7 否則執行不了,手冊上已經明確寫了
分享
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2015-10-08 09:42
只看該作者
|
小
中
大
是位置控制
分享
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2015-10-08 09:45
只看該作者
|
小
中
大
PD01沒有設置過,伺服電機沒有使能,我在確認下接線
多謝指點
分享
wls1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
177 點
下載積分:
1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2012-11-30
最后登錄:
2024-09-20
查看wls1314的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2015-10-08 14:30
只看該作者
|
小
中
大
m8343 m8344 極限標志位給了沒有,
分享
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2015-10-08 15:05
只看該作者
|
小
中
大
程序上給了
分享
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2015-10-08 15:11
只看該作者
|
小
中
大
如果用4個感應器的零點信號接到哪里?
左限位
近點信號X10
零點信號?
右限位
分享
luky913
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
639 點
下載積分:
21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2013-11-29
最后登錄:
2024-09-11
查看luky913的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2015-10-10 18:52
只看該作者
|
小
中
大
位置控制不需要接Z相,其實可以做到只用原點加上左右限位中的一個就可以了,我們經;卦c前和回原點后,把原點當作一個限位來使用,其他短接
分享
楊過qjs1996
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
170 點
下載積分:
3543 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-10
查看楊過qjs1996的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2015-10-12 16:32
只看該作者
|
小
中
大
我是用零點來做回原點位值,現已搞定。謝謝大家
分享
月灬洛
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
1123 點
下載積分:
31479 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2020-07-13
最后登錄:
2025-07-26
查看月灬洛的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2022-05-18 11:36
只看該作者
|
小
中
大
近點 零點信號可以用同一個的
分享
5353127
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
135 點
下載積分:
2287 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2021-07-22
最后登錄:
2023-10-22
查看5353127的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2022-05-24 21:45
只看該作者
|
小
中
大
一套FX5U視頻教程
鏈接:
https://pan.baidu.com/s/1wO6vZm1le1EF2XxQ0YgvHA
提取碼:jjp8
分享
biaogege520
清晨的風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
516 點
下載積分:
477 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2015-07-01
最后登錄:
2025-07-25
查看biaogege520的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2022-05-26 09:36
只看該作者
|
小
中
大
你這是自動搜原點的,可以不接Z相信號
伺服CN1接線
24v(12 20腳)
0V(42、43、44、46)
脈沖信號(10)接Y0
伺服方向(35)接Y4
本帖最近評分記錄: