發表于: 2015-09-23 20:54
只看樓主
|
小
中
大
Moverelative 指令Num-Pulese輸入端 ,使用手冊上說要大于1,如果輸入的數是個負數會怎樣,我看到我們公司的工程師可以輸入負數,
請問1 能不能輸入負數,
請問2輸入負數會怎么樣。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3461 個
工控威望:
21000 點
下載積分:
35485 分
在線時間: 1813(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-07-31
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-24 11:39
只看該作者
|
小
中
大
要大于1指的是相對位移不是是零個脈沖.如果是零,相當于不移動,不需要移動卻調用定位指令有點像沒事找事無意義
脈沖數輸正負整數應該是起方向的作用,相當于三菱的DDRVI K9999999 K1000000 Y0 Y3
DDRVI K-9999999 K1 00000 Y0 Y3
自動化單機,生產線,項目編程調試!