緊急開關的設計
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
人工的智能
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
163 點
下載積分:
559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2015-06-24
最后登錄:
2021-03-05
查看人工的智能的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-09-04 20:57
只看樓主
|
小
中
大
用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?
之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路
但是這樣的話,安全性不夠
請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
分享
qianwei12
無錫
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
34 個
工控威望:
490 點
下載積分:
616 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2013-03-06
最后登錄:
2025-06-10
查看qianwei12的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-09-04 21:11
只看該作者
|
小
中
大
那 你 就用 安全電路嗎。。。想多了,,那樣的設計都是一個 團隊的事。。。個人做了的話,想怎么弄 就怎么弄。。沒有事的。如果想安全的話多用雙頭閥就可以了 230的雙頭閥
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-05
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-09-04 21:43
只看該作者
|
小
中
大
直接切斷總電源夠安全了呀,如果怕一個接觸器不動作,就二個串聯。
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3826(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-13
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-09-04 22:45
只看該作者
|
小
中
大
國外比較重視安全,一般都是急?刂瓢踩^電器,切斷控制電源,國內基本上沒有見過使用安全繼電器的設備。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
分享
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
145 點
下載積分:
695 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2015-04-16
最后登錄:
2016-03-17
查看 的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-09-05 09:05
只看該作者
|
小
中
大
三樓說的很對,都是急?刂扑欣^電器的供電,(出報警外,因為你按下急停了,就可以報警了,)這樣也能達到目標!
分享
wmq62688
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
120 點
下載積分:
813 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2013-11-01
最后登錄:
2017-04-07
查看wmq62688的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-09-07 08:29
只看該作者
|
小
中
大
用一個24V繼電器加停止按扭來做總電源開關,我們出口機械都是這樣做的!
分享
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
254 個
工控威望:
615 點
下載積分:
2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間:
2014-11-12
最后登錄:
2025-07-07
查看petercai的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-09-07 09:28
只看該作者
|
小
中
大
程序和硬件上都做處理
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406 13618657561上海制菱實業有限公司
分享
wwwjun168
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
294 點
下載積分:
2288 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2014-12-14
最后登錄:
2023-08-28
查看wwwjun168的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-09-07 21:57
只看該作者
|
小
中
大
急停后所有輸出全部切掉就行了啊
分享
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
388 個
工控威望:
443 點
下載積分:
7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間:
2014-06-22
最后登錄:
2025-06-19
查看724438166的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-09-07 22:24
只看該作者
|
小
中
大
按下急停開關,切斷主電源,就可以了
分享
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
1184 點
下載積分:
522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2012-06-13
最后登錄:
2022-11-08
查看hongfeng8223的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-09-08 15:38
只看該作者
|
小
中
大
用安全繼電器或者安全PLC
精通三菱,歐姆龍,西門子,Beckhoff,LABVIEW蘇州地區承接PLC程序調試 QQ2150019823
分享
zhuliang1108
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
95 點
下載積分:
574 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2015-08-18
最后登錄:
2017-04-15
查看zhuliang1108的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-09-10 11:49
只看該作者
|
小
中
大
用一個急停按鈕帶兩個常閉觸電 一個觸電控制接觸器線圈的主電 一個把信號送到PLC里面去 用程序控制
分享
人工的智能
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
163 點
下載積分:
559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2015-06-24
最后登錄:
2021-03-05
查看人工的智能的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-10-05 11:22
只看該作者
|
小
中
大
我之前見過一種設計:當按下緊急開關時,設備的動作全部停止且保持住,并沒有斷電。當拔出緊急開關時,各個軸開始重新復位找原點。
請問有人了解這種設計嗎?