求大神指點斷路器發熱跳閘
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
534 點
下載積分:
17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2015-07-05
最后登錄:
2022-10-09
查看最遠是多遠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-06 21:34
只看樓主
|
小
中
大
求大神指點:電柜總閘是施耐德斷路器額定電流600A,主要負載是烘干加熱和風機?傞l今天老是發熱跳閘,用一年了從未有過。且總閘下端三相接線柱其中一相溫度比其它兩相燙手。懷疑端子松了鎖緊也沒用,總閘不是一合上就跳閘,而是逐漸發熱后才跳。請各位大師指點迷津
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-06 22:26
只看該作者
|
小
中
大
天氣 熱了 假貨 就會有 反應了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
534 點
下載積分:
17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間:
2015-07-05
最后登錄:
2022-10-09
查看最遠是多遠的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-06 22:35
只看該作者
|
小
中
大
電柜有8個散熱風扇,斷路器用一年了才第一次出這問題,明天再檢測。
分享
qwermhb
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
192 點
下載積分:
701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2011-11-15
最后登錄:
2023-09-02
查看qwermhb的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-08-06 23:12
只看該作者
|
小
中
大
觸電接觸不良
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看guochunyi的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-08-07 10:12
只看該作者
|
小
中
大
檢查一下線路的實際電流是多少?看看是否是開關內部接觸不良還是開關外部引線的地方接觸不良,然后再繼續下一步。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
wtgosa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
294 點
下載積分:
6270 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2025-07-09
查看wtgosa的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-08-07 10:39
只看該作者
|
小
中
大
懷疑是斷路器本身內部的問題!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
609 個
工控威望:
905 點
下載積分:
13622 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間:
2012-10-26
最后登錄:
2025-07-22
查看何工控學的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-08-07 11:21
只看該作者
|
小
中
大
這種情況以前有過,這種斷路器是限流保護型的,比如是600A,那么負載電流超過這個值,在一定的時間里就會動作,不過你可以測量三相電流為多少,如果沒有達到這個值,溫度也很高,看電纜線的銅接頭是否松動,螺栓如果是在發生此現象時有松到過,而現在還是動作,那么一般就是開關內部有問題了。要不就分流吧!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
11974 個
工控威望:
19368 點
下載積分:
14428 分
在線時間: 2785(小時)
注冊時間:
2013-01-31
最后登錄:
2025-07-18
查看往事如風的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-08-07 14:33
只看該作者
|
小
中
大
可以肯定是斷路器發熱那一相動靜觸點燒蝕嚴重,一般沒得救只有更換。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
分享
靜芳
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
957 個
工控威望:
3036 點
下載積分:
3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間:
2010-02-05
最后登錄:
2025-07-19
查看靜芳的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-08-07 17:22
只看該作者
|
小
中
大
老化了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-08-07 21:52
只看該作者
|
小
中
大
先測三相電流是否偏大。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
分享
lqm003
于英劍
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
741 點
下載積分:
651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2015-07-02
最后登錄:
2021-04-17
查看lqm003的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-08-08 13:01
只看該作者
|
小
中
大
先用鉗形電流表測一下發熱那一相的電流與其它兩相的電流比較,如果基本相同,說明是斷路器的故障。如果電流明顯大應找出原因。按照以往經驗來判斷,一般是斷路器本身壞了。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!
于英劍
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1209 個
工控威望:
1754 點
下載積分:
7588 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-11
查看sanlihu的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-08-09 16:04
只看該作者
|
小
中
大
斷路器跳閘多次后,部件有損壞
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(最遠是多遠) 真誠感謝!