三菱FX3U回原點,求助
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-07-12
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-08-06 18:22
只看樓主
|
小
中
大
三菱FX3U回原點,從原點感應器的右邊往左邊回原點,我想讓它碰到原點感應器后停在感應的右邊,怎么搞
現在是從右邊往左邊走,接觸到感應器后,開始減速再繼續走,直到離開感應器停止,我想讓他高速向左邊走碰到感應器后,慢速后向反方向走,然后離開感應器停止
維修變頻器伺服驅動器數控機床
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-24
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-08-06 18:29
只看該作者
|
小
中
大
1、ZRN回完原點后再觸發一個程序走兩步
2、不用ZRN回原點,用定位指令向后退,比較一下脈沖發出數量。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-07-12
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-08-06 18:46
只看該作者
|
小
中
大
我現在是機械不允許走過原點開關
維修變頻器伺服驅動器數控機床
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-08-07 07:45
只看該作者
|
小
中
大
方法一:回電氣原點;
方法二:編兩段定位程序
成功的路上需要幫助
分享
銘勇猛
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
561 點
下載積分:
13378 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2015-06-17
最后登錄:
2025-07-24
查看銘勇猛的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-08-07 09:13
只看該作者
|
小
中
大
看看先回原點時,先定位到原點左側,再執行回原點操作
分享
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-07-12
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-08-07 09:35
只看該作者
|
小
中
大
我的設備就是不允話機械進到感應器的左側啊
維修變頻器伺服驅動器數控機床
分享
kangchunhong
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
125 點
下載積分:
2137 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2024-09-28
查看kangchunhong的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-08-07 09:53
只看該作者
|
小
中
大
看精度要求高不,如果不高,可以將原點開關作為一個自鎖電路的啟動信號,定時斷開。時間設定用1MS型的,回完原點再回走一個相對位置,作為原點。
將伺服驅動器的A相或B相脈沖接如高速計數輸入端,原點開關動作,開始計數,等于一個值時,回原點完成,再回走一個數,到原點右側,
不知道行不行
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-08-07 10:01
只看該作者
|
小
中
大
先執行M6條件的定位,再執行M5條件的定位,可滿足樓主要求
成功的路上需要幫助
分享
wx276123384
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
137 點
下載積分:
527 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2012-12-18
最后登錄:
2023-12-20
查看wx276123384的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-08-07 10:43
只看該作者
|
小
中
大
那就調整原點開關
分享
文1234
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
223 點
下載積分:
4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2015-06-08
最后登錄:
2020-04-18
查看文1234的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-08-07 11:15
只看該作者
|
小
中
大
請使用PLSV指令,這個不會過原點
還可以再慢速往前走一點然后最慢速再返回原點
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-24
查看hxl202319的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-08-07 11:28
只看該作者
|
小
中
大
請用DSZR回原點指令
[ 此帖被hxl202319在2015-08-07 14:05重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
分享
銘勇猛
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
561 點
下載積分:
13378 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2015-06-17
最后登錄:
2025-07-24
查看銘勇猛的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-08-08 10:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第5樓wbdx998448于2015-08-07 09:35發表的 :
我的設備就是不允話機械進到感應器的左側啊
不能調節原點么,那就先把那邊的極限放到原點左邊附近,先做個保護,然后用帶搜索的回歸指令試試,不用Z相脈沖的話,到了原點應該就停了。