第一,三菱FX-PLC定位指令發脈沖,當要求脈沖當量要求為1微米時,長距離定位,此時我的定位脈沖數不夠,怎么解決?因脈沖寄存器最大值是999999.
第二問題:電機帶動鏈條連續一個方向移動,鏈條一轉動一圈為一個周期,在移動中我要知道當前位置,這樣我就需要在鏈條移動到原點時,在移動中把PLC與伺服的計數寄存器清0,應該怎么做才不會產生大的誤差?問題是PLC 是FX 系列的,如果是運動控器就不是問題。
分享
lijinniu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
623 個
工控威望:
3669 點
下載積分:
29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2007-08-17
最后登錄:
2024-06-11
查看lijinniu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-06-09 10:59
只看該作者
|
小
中
大
選擇使用鏈條了,還用得到這么細的脈沖當量嗎?
分享
xiepuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
218 點
下載積分:
591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2007-10-10
最后登錄:
2024-10-26
查看xiepuan的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-06-09 11:12
只看該作者
|
小
中
大
對啊,鏈條的精度
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-06-09 11:15
只看該作者
|
小
中
大
那就換PLC
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
xiepuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
218 點
下載積分:
591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2007-10-10
最后登錄:
2024-10-26
查看xiepuan的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-06-09 11:17
只看該作者
|
小
中
大
因以前都在做AB的運動控制,AB的成本太高,我就想有些簡單功能是否可用FX系列的PLC驅動簡易伺服來完成呢?
分享
zhou196311
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
199 點
下載積分:
8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2015-01-17
最后登錄:
2025-03-12
查看zhou196311的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-06-09 16:25
只看該作者
|
小
中
大
鏈條傳動能達到1微米的精度,能達到0.1mm就不錯了。數控機床,伺服電機、滾珠絲杠才能達到0.001mm(理論上的),你把精度降下來 第一個問題就解決了。
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1950 個
工控威望:
2103 點
下載積分:
11162 分
在線時間: 853(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-05
查看yerong的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-06-10 08:22
只看該作者
|
小
中
大
三菱是故意做到 99999 的
加定位模塊可以解決
懂了吧
原來1N 最大值是 2的31次方
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-06-10 09:57
只看該作者
|
小
中
大
臺達用不用
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
分享
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
429 個
工控威望:
747 點
下載積分:
2562 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間:
2012-02-14
最后登錄:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-06-14 22:05
只看該作者
|
小
中
大
只能把精度降到10微米,一次發的脈沖才能超過999999
技術在于積累,學習在于堅持。
分享
zhangyangge
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
166 點
下載積分:
2897 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2014-01-21
最后登錄:
2023-06-16
查看zhangyangge的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-06-14 23:36
只看該作者
|
小
中
大
可以把一段長距離的定位分割成多段定位 這樣999999個脈沖就足夠了。
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-06-15 15:03
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第6樓yerong于2015-06-10 08:22發表的 :
三菱是故意做到 99999 的
加定位模塊可以解決
懂了吧
原來1N 最大值是 2的31次方
我一直搞不懂小鬼子為什么把FX 定位指令的輸出脈沖數限制位999999,明明可以做到2的31次方那么多的。
分享
tp5241
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
147 點
下載積分:
1478 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2011-09-10
最后登錄:
2019-01-29
查看tp5241的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-06-15 15:04
只看該作者
|
小
中
大
寫指令的時候,脈沖總數直接用一個寄存器,后面掛一個乘法等式,把你寄存器放大10倍然后再存入該寄存器。
三菱32位寄存器的,十進制的時候,它的存儲范圍 -2147483648~~+2147483647