在電氣控制中如何確定改選多大的元件。如有一臺7.5KW的電機,那它應選多大的接觸器呢
分享
taipi-k
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1015 個
工控威望:
460 點
下載積分:
1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2024-01-05
查看taipi-k的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-06-11 20:17
只看該作者
|
小
中
大
電流為7.5*2約15A,選25或40的都可以,如果啟動頻繁的話,用40的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
分享
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
397 點
下載積分:
9843 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間:
2008-01-30
最后登錄:
2025-06-29
查看yanzhi2008的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-06-11 21:03
只看該作者
|
小
中
大
額定電流的2至4倍容量
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-06-25
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-06-12 02:12
只看該作者
|
小
中
大
我公司最近就有使用20A交流接觸器(國產)代替原富士電機40A交流接觸器。
此電機經常處于短時正反轉工作狀態。
汗呀。
如果是經常正反轉的電機建議把電流再加大一些。
分享
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
987 個
工控威望:
6748 點
下載積分:
31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間:
2008-03-20
最后登錄:
2025-03-26
查看王睿的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-06-12 05:15
只看該作者
|
小
中
大
我對電還是不懂了 在這里學習了
分享
cl.1898
為工控崛起而奮斗
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
198 點
下載積分:
706 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2008-03-08
最后登錄:
2013-09-25
查看cl.1898的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-06-12 07:44
只看該作者
|
小
中
大
西門子3TF3411