我的網絡組態如圖1所示;
在CPU旁邊的IO模塊能編輯符號表,圖2所示;
但是遠程IO模塊不能編輯符號表,圖3所示。
求解,各位大神求救。。!
分享
wang-cx
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
149 點
下載積分:
674 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2012-01-30
最后登錄:
2015-06-08
查看wang-cx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-05-15 17:00
只看該作者
|
小
中
大
我知道 有些情況下,遠程I/o 只可直接編址,不能使用符號編址。
樓主留言:
遠程IO模塊在符號表中看不到IO點,何解?謝謝
分享
good0592
是路人,何懼一路風塵.
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
2041 點
下載積分:
1279 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間:
2008-12-01
最后登錄:
2025-07-17
查看good0592的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2016-01-15 09:53
只看該作者
|
小
中
大
常規/輸入/IO地址中設定