資料互助
上位組態和PLC數據更新的問題
上一主題
下一主題
王小賽
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
168 點
下載積分:
431 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2011-09-01
最后登錄:
2025-07-13
查看王小賽的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-21 17:15
只看樓主
|
小
中
大
在實際工程中遇到這樣1個問題:上位機采用組態王,PLC采用矩形PLC,組態王與PLC采用MODBUS TCP通訊,共有32個PLC。組態王系統基頻采用500MS,變量更新速度1S,F在PLC寫一段累加小程序,在組態王界面上顯示。PLC的數據都已經300了,組態王數據不變化,懷疑斷網了,用PING指令又可以。等過一段時間數據又更新了。根據以上問題可不可以推測:1、網絡連接無問題。2、這到底是啥問題啊
分享
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
248 個
工控威望:
358 點
下載積分:
1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間:
2007-05-29
最后登錄:
2024-12-16
查看lilin0734的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-30 13:14
只看該作者
|
小
中
大
通信響應慢
向前的每一步都不是浪費