用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請問大俠么。FX2N-4DA和FX2N-2DA有什么區別啊。。
上一主題
下一主題
切糕不賣錢
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
105 點
下載積分:
606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2015-04-11
最后登錄:
2015-04-24
查看切糕不賣錢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-17 17:00
只看樓主
|
小
中
大
我輸入模塊是選的FX2N-4AD-TC,這是溫度熱電偶的專用模塊,進過PID調節后輸出的值,要進過數模轉換模塊,變成模擬量,如電流的大小,去控制比例電磁閥,從而控制流量的大小。 所以我不知道輸出模塊是用FX2N-4DA還是FX2N-2DA。。。。。。。。
分享
john42tw
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1300 個
工控威望:
6131 點
下載積分:
56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間:
2012-04-24
最后登錄:
2025-07-25
查看john42tw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-17 17:05
只看該作者
|
小
中
大
用FX2N-4DA
分享
lvaiwu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
125 點
下載積分:
64204 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2014-11-21
最后登錄:
2020-04-17
查看lvaiwu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-04-17 17:18
只看該作者
|
小
中
大
看你有幾個模擬量執行件,精度都是12bit, FX2N-4DA是四通道的,輸出0~20mA或-10~10V; FX2N-2DA是兩通道的,輸出4~20mA或0~10V或0~5V