求助 EM253與安川伺服驅動器接線
上一主題
下一主題
xuning731101
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
140 點
下載積分:
518 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2012-06-13
最后登錄:
2023-07-26
查看xuning731101的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-04-14 15:02
只看樓主
|
小
中
大
我這有安川伺服驅動器 還有EM253 說明書是看了的 但是沒看懂 求高手指點一下 P0+ P0- P1+ P1-和P0 P1 DIS CLR到底什么關系 哪個是接收脈沖 哪個是脈沖方向 呵呵 搞不明白了 還有接線的電壓等級什么的 求高手指點一下 不勝感激呀
分享
karry
學生來了
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
2126 點
下載積分:
15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間:
2011-10-12
最后登錄:
2016-05-03
查看karry的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-04-14 21:25
只看該作者
|
小
中
大
我最近也在看EM253
這么和你說吧,P0+ P0- P1+ P1- 可以直接接到伺服驅動器上,不用外接電源,在松下上叫線性驅動;
P0 P1 是集電極接法,要加外接電源的,不過EM253有自帶的+5V輸出,可以直接用;
個人理解,可能有誤區