引用引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的 :我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
引用引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的 :計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
引用引用第4樓jeffwang2011于2015-04-09 12:04發表的 :不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。.......