電流放大板輸出熔線圈
上一主題
下一主題
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-03-27 12:34
只看樓主
|
小
中
大
經手一臺2軸碼垛機 因為很多輸送電機,選了施耐德24V線圈上電后輸送帶工作沒一會接觸器線圈就冒煙了 打開一看線圈沒燒萬用表打了一下線圈還是好的
但是纏繞線圈的塑料熔了。!
這是什么原因了
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-27 12:40
只看該作者
|
小
中
大
我是用三菱FX3U的60MT 輸出負極到電流放大器在經過放大器到接觸器線圈 這樣怎么會熔線圈
剛剛又發現24V的開關電源也燒壞了,開始時候我還檢查了24V開關電源的24V電壓很穩定
分享
kokoper
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
238 個
工控威望:
357 點
下載積分:
1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間:
2014-07-23
最后登錄:
2018-09-17
查看kokoper的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-03-27 12:44
只看該作者
|
小
中
大
電流超過線圈的額定值了吧
感覺不要電流放大器 用中間繼電器直接電源供電 選原裝的線圈
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2015-03-27 12:53
只看該作者
|
小
中
大
我以前做的都是中間繼電器供電源,后來看到別人做的PET吹瓶機全部都是放大器供給接觸器沒事的
我這里現在電柜空間太小了加不了繼電器了
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2015-03-27 13:04
只看該作者
|
小
中
大
接觸器是假的
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2015-03-27 13:06
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓愛海濤濤于2015-03-27 13:04發表的 :
接觸器是假的
我也有點懷疑 因為我還用放大器輸出控制電磁閥從沒燒過電磁閥的
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2015-03-27 18:21
只看該作者
|
小
中
大
接觸器是交流24V還是直流24V?
分享
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
224 個
工控威望:
2464 點
下載積分:
1968 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間:
2013-08-06
最后登錄:
2025-06-23
查看wuzhishou的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-03-27 18:30
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第6樓李志華于2015-03-27 18:21發表的 :
接觸器是交流24V還是直流24V?
一語道破!下午時候我才發現,我采購計劃是DC24V的線圈電壓 特么電器供應商給我發的AC24V線圈 裝電柜那時候我出差了 都被人拆了包裝。!