求助三菱QD62D當前值復位問題
上一主題
下一主題
zhangjnan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
157 點
下載積分:
513 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2021-03-16
查看zhangjnan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-12-28 20:02
只看樓主
|
小
中
大
最近碰到一個問題,當用QD62讀取脈沖存儲在當前值(D0,假設),可怎么將這個當前值復位呢,用MOV K0 D0 指令復位當前值不管用,請高手指點,
分享
deteconan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
93 個
工控威望:
199 點
下載積分:
2346 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2014-11-27
最后登錄:
2024-09-16
查看deteconan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-28 20:14
只看該作者
|
小
中
大
你好,復位要使用預設值功能復位,先將0寫入模塊的DTO指令寫入模塊0號緩存,然后導通模塊的Y1信號。
分享
zhangjnan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
157 點
下載積分:
513 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2021-03-16
查看zhangjnan的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-29 11:28
只看該作者
|
小
中
大
已解決,多謝。。。
分享
jsks2014
回收 銷售 機電產品
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
78 個
工控威望:
149 點
下載積分:
5298 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-12-14
最后登錄:
2015-06-03
查看jsks2014的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-12-29 14:28
只看該作者
|
小
中
大
學習學習