公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象.
解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾.
希望有經歷過這類現象的同行給予指點.
分享
yesai1990
自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
464 點
下載積分:
1295 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2014-11-24
最后登錄:
2020-08-12
查看yesai1990的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-18 11:22
只看該作者
|
小
中
大
聯系我qq:365193157
自動化設備研發,生產,銷售,改造,電氣柜安裝15895422914
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3462 個
工控威望:
21001 點
下載積分:
35597 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-02
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-18 11:30
只看該作者
|
小
中
大
用信號隔離變送器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
261 點
下載積分:
42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間:
2011-01-16
最后登錄:
2025-07-25
查看liudongtian的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-12-23 16:22
只看該作者
|
小
中
大
增加濾波器到電路里面試試
分享
chengjianbo
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
386 個
工控威望:
573 點
下載積分:
3443 分
在線時間: 1317(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2025-08-01
查看chengjianbo的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-12-23 18:48
只看該作者
|
小
中
大
獨立接地
分享
國宇8366
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
112 點
下載積分:
3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2014-12-06
最后登錄:
2021-03-02
查看國宇8366的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-12-24 14:55
只看該作者
|
小
中
大
做一個設備的單獨接地,不要和其它設備共用,接地線要盡量的短
分享
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
6119 點
下載積分:
2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2011-12-16
最后登錄:
2018-05-07
查看chinazhu6666的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-12-24 15:23
只看該作者
|
小
中
大
2樓的不要走,說清楚點。如何使用信號隔離器。不要走,決戰到天亮
QQ76214024
分享
black_horse2
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
222 點
下載積分:
989 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2013-03-13
最后登錄:
2025-06-09
查看black_horse2的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-01-12 18:53
只看該作者
|
小
中
大
弱弱的問一下,是不是沒有用漏電保護器?有漏電的地方為什么不找出來呢?
生活的理想就是理想的生活
分享
jian_yang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
107 點
下載積分:
609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2015-01-09
最后登錄:
2020-11-21
查看jian_yang的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-01-13 15:28
只看該作者
|
小
中
大
5樓朋友說的方法可取 “做一個設備的單獨接地,不要和其它設備共用,接地線要盡量的短”因為之前你接的那根接地線很可能帶有微弱電量,造成該設備接地不徹底引起的。
分享
chou2003
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
344 點
下載積分:
29769 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2013-04-26
最后登錄:
2025-08-02
查看chou2003的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-01-13 19:46
只看該作者
|
小
中
大
觸旁邊線體的地線接地不良。