在QD75D4N中如何使命令速度有效,不管我將命令速度數值設為多少,伺服的轉速都是一樣的,這是為什么呢?求解答,謝謝!
分享
菜鳥級的電工
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
127 點
下載積分:
12461 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2014-11-15
最后登錄:
2017-05-17
查看菜鳥級的電工的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-09 13:12
只看該作者
|
小
中
大
在使用速度變更時,你要進行速度 變更請求的,速度變更請求的緩沖存儲器地址為1516、1616、1716、1816,執行速度更改的場合將該值設定成“1”時在進行速度更改。
分享
lvaiwu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
125 點
下載積分:
64204 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間:
2014-11-21
最后登錄:
2020-04-17
查看lvaiwu的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-09 13:34
只看該作者
|
小
中
大
路過學習學習。
分享
小孫孫
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
141 點
下載積分:
601 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2013-12-23
最后登錄:
2021-10-31
查看小孫孫的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-12-09 19:49
只看該作者
|
小
中
大
變速要請求的
分享
hehonghua
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
191 點
下載積分:
636 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2013-08-19
最后登錄:
2017-11-21
查看hehonghua的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-12-09 21:41
只看該作者
|
小
中
大
感謝解答,等過兩天有空再試一下