變頻器輸入側到底要不要接交流接觸器?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 4/4 Go
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1996 個
工控威望:
7821 點
下載積分:
70492 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-07-25
查看和諧共贏的
主題
/
回貼
36樓
發表于: 2014-12-11 13:56
只看該作者
|
小
中
大
要接,交流接觸器主要作用給變頻器供電源
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-24
查看niningtt的
主題
/
回貼
37樓
發表于: 2014-12-11 14:02
只看該作者
|
小
中
大
我說說的的用法吧,像機臺,機器之類的需要立即停止電機動力輸出的,或者不立即停止設備比對設備或人身有傷害的,也就是急停的,用接觸器。
一般風機,水泵之類的就不加了,
分享
hnyyhym
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
526 個
工控威望:
678 點
下載積分:
691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間:
2010-11-20
最后登錄:
2025-07-24
查看hnyyhym的
主題
/
回貼
38樓
發表于: 2014-12-11 14:10
只看該作者
|
小
中
大
最好不加,安全需要就加一個帶脫扣的空開,如果加了接觸器,一個是怕不小心頻繁斷電造成變頻器受沖擊容易出故障,二是變頻器工作時突然斷電有可能變頻器內部六路脈沖不正常引起igbt同時導通而炸模塊,只是有可能。
分享
fubin739
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-05-28
查看fubin739的
主題
/
回貼
39樓
發表于: 2014-12-12 13:26
只看該作者
|
小
中
大
緊急的狀態下,切斷變頻器電源
分享
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
399 個
工控威望:
622 點
下載積分:
13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2023-08-09
查看zhujiyuan的
主題
/
回貼
40樓
發表于: 2014-12-12 13:42
只看該作者
|
小
中
大
在所有電器負載的前端(主線部分),都應該加一個斷路器,這才是正正規規的設計。
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
分享
gaoyadian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
339 點
下載積分:
2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2025-05-05
查看gaoyadian的
主題
/
回貼
41樓
發表于: 2014-12-12 14:22
只看該作者
|
小
中
大
看用在什么設備上,如果是起重機什么的肯定要加。
分享
ds2299ab
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
74 個
工控威望:
178 點
下載積分:
5462 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2012-09-14
最后登錄:
2024-09-13
查看ds2299ab的
主題
/
回貼
42樓
發表于: 2014-12-12 14:44
只看該作者
|
小
中
大
同意28樓的說法,進口設備都是這樣做的。
分享
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2719 點
下載積分:
16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-10
最后登錄:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主題
/
回貼
43樓
發表于: 2014-12-12 15:30
只看該作者
|
小
中
大
增加接觸器,只是為了給變頻器添加一個切斷裝置,比如急停了,或者變頻器故障了,通過故障或者其它需要來切斷變頻器的供電,增加安全性。不是用來控制負載起停的。起停是用端子控制的,他只是接在供電端。不是接在控制端,所以本身是不能用來控制起停的。如果是把運轉端子斷接,用供電來控制起停,三兩下就被玩掛了。如果我說的,你不明白,那我還是建議你買一本變頻控制的書,略作了解了。
山河今仍在,壯志在何方?
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
»
Pages: 4/4 Go
工控人家園
綜合討論
變頻器輸入側到底要不要接交流接觸器?