星三角啟動電機的熱繼電器FR1和FR2在圖中2個位置,其保護整定值應該設多少?
應該是額定電機額定電流Ir的√3 /2還是√3 /3 ?
個人感覺應該都是√3 /2,即0.87倍的Ir。
應該是√3 /3?
[ 此帖被redrock99在2014-10-13 13:37重新編輯 ]
分享
jetfondy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
253 點
下載積分:
1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2011-05-24
最后登錄:
2019-05-30
查看jetfondy的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-13 13:37
只看該作者
|
小
中
大
樓主的感覺是錯的。
分享
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
212 點
下載積分:
2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2010-08-20
最后登錄:
2020-07-31
查看714675398的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-10-13 15:42
只看該作者
|
小
中
大
1/√3 *額定電流
分享
zq11111
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
458 個
工控威望:
512 點
下載積分:
4352 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2010-03-08
最后登錄:
2025-06-10
查看zq11111的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-10-13 15:47
只看該作者
|
小
中
大
用二個熱保護器有什么好處嗎?
分享
chen020406
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
134 點
下載積分:
649 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2012-02-20
最后登錄:
2014-10-23
查看chen020406的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-10-13 16:23
只看該作者
|
小
中
大
看不懂,不理解你為什么呀用兩個熱保護?
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-10-13 21:31
只看該作者
|
小
中
大
兩個熱繼電器去掉任何一個,效果都是一樣的。兩個熱繼電器的設定值比正常運轉電流稍微大一點點就可以咯。
自己的事情自己做.
分享
redrock99
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
554 點
下載積分:
3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-02-04
最后登錄:
2025-06-28
查看redrock99的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-11-04 16:47
只看該作者
|
小
中
大
其實我的本意是是看FR1和FR2的整定電流一樣不一樣,后來通過查閱資料,發現其整定電流一樣,但是使用中FR2的位置更佳。
對了,FR2電流值是1/√3 *額定電流
分享
一木無名四水
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
16 個
工控威望:
144 點
下載積分:
5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2013-06-05
最后登錄:
2023-05-11
查看一木無名四水的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-11-04 19:17
只看該作者
|
小
中
大
設定值取額定電流的1.1-1.5倍,具體取值看你的負載大小
分享
六安皖杰機電
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
216 點
下載積分:
9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2013-01-05
最后登錄:
2017-03-25
查看六安皖杰機電的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-11-04 19:30
只看該作者
|
小
中
大
比電機實際工作電流稍大一點即可
分享
fffsjm
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
568 個
工控威望:
771 點
下載積分:
2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間:
2009-02-28
最后登錄:
2022-04-14
查看fffsjm的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-11-05 00:05
只看該作者
|
小
中
大
fr1的熱保護效果最好
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-11-05 08:40
只看該作者
|
小
中
大
作為電機過載保護的電氣元件,其整定值肯定要比額定值要大,不然豈不是經常保護性跳開了?
成功的路上需要幫助
分享
twatson
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
387 點
下載積分:
2037 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間:
2012-03-26
最后登錄:
2025-07-22
查看twatson的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-11-05 08:47
只看該作者
|
小
中
大
按1/√3 *額定電流選取過熱繼電器(大約0.58倍),一般只用一個就可以了,而且是安裝在FR2位置。