fx3u-485-bd與宇電儀表通訊RS指令問題
上一主題
下一主題
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
269 點
下載積分:
609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2008-04-29
最后登錄:
2025-03-12
查看talon1985的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-09-23 22:46
只看樓主
|
小
中
大
大家好,最近用通訊指令遇到一些疑惑,
就是RS D100 K8 D200 K18這條指令,解釋為發送八個字節返回十八個字節。
我的疑惑是一個字節是八位,而一個存儲器100可以存儲十六位二進制也就是兩個字節
那從100開始的八個字節正確排序應該是103/102/101/100??????
這里說的返回十八個字節可以每個字節占用一個存儲器也可以兩個字節占用一個存儲器,
到底有什么區別呢??
求介紹相關資料了解一下,謝謝。
電話/微信:13401338952 滕工
分享
wuyong1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
149 點
下載積分:
530 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2013-12-02
最后登錄:
2015-10-13
查看wuyong1314的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-24 21:48
只看該作者
|
小
中
大
試試SET M8161,只使用寄存器的低八位
分享
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
269 點
下載積分:
609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2008-04-29
最后登錄:
2025-03-12
查看talon1985的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-25 08:17
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓wuyong1314于2014-09-24 21:48發表的 :
試試SET M8161,只使用寄存器的低八位
你好,用了這個指令后是不是所有的存儲器都變成低八位了,
我也需要十六位的來存儲數值怎么辦呢
電話/微信:13401338952 滕工
分享
xdq7011
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
234 點
下載積分:
664 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間:
2009-07-18
最后登錄:
2025-06-15
查看xdq7011的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-10-02 09:47
只看該作者
|
小
中
大
LD M8000
OUT M8161 八位
LDI M8000
OUT M8161 16位
分享