我想問一下 模擬量模塊接收壓力傳感器信號 并讀取數據到PLC,并顯示在一個寄存器上顯示一個壓力數值 我現在看到觸摸屏上壓力數值旁邊有個清零 我點清零后,壓力顯示為零,但是壓力傳感器一直壓在被測物體上,繼續下壓,觸摸屏上數值又從零開始加 請問怎么實現清零后又從0開始計的 按道理壓力傳感器已經輸出電流了 難道模塊通道口讀取數據也要清零嗎 還請有經驗的人士指導一下 謝謝!
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-16
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-20 23:55
只看該作者
|
小
中
大
AD數據經換算后,得出實際重量值。實際重量值-皮重=凈重。
屏幕上顯示的就是凈重值,按下清零時,實際是把當前重量值寫到皮重值里去而已。