各位高手大哥:
小弟前兩天處理一個故障,富士G113.7KW變頻器出現制動電阻過熱保護,更換變頻器后依然出現這個保護,后來更換電機后問題解決,沒發現電機線圈或者軸承有什么問題,敢問是什么原因造成的啊,跪求解答,不勝感謝!
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-18 12:49
只看該作者
|
小
中
大
應該跟電機沒多大關系
分享
云天河
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
1273 點
下載積分:
2011 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2013-04-25
最后登錄:
2021-05-11
查看云天河的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-21 12:57
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,事實證明還是電機的問題,還是謝謝你了
分享
lnsyzbw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
114 個
工控威望:
240 點
下載積分:
7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2014-05-04
最后登錄:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-09-22 09:38
只看該作者
|
小
中
大
請問是電機絕緣不好、還是匝間短路?