加熱棒3種接線方式分析
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
735 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
4944 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間:
2008-06-15
最后登錄:
2025-07-17
查看suiyuan666的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-09-01 21:18
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
大家晚上好,我有3只5KW的380V加熱棒,請問下用哪種方式接線會比較合適些(如圖所示)。用第1種電流小,但加熱慢。第2種電流大,加熱快。
另外第2種和第3種接線方式是否完全一樣。請大家指教下。謝謝!
分享
mmxx111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1217 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間:
2012-10-11
最后登錄:
2025-07-22
查看mmxx111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-01 21:29
只看該作者
|
小
中
大
朋友你好。第3種接線比較好,電流分配均勻。
分享
421010857
每天進步一點點!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
285 點
下載積分:
285 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2013-09-12
最后登錄:
2025-03-26
查看421010857的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-01 21:38
只看該作者
|
小
中
大
這圖畫的有問題吧。第一種220V工作,功率低.第三種380V額定功率。
湖南株洲有工控問題可以找我! 電話18670873544
分享
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
209 個
工控威望:
1766 點
下載積分:
4939 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2011-04-10
最后登錄:
2025-06-15
查看gaorenyisi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-09-02 00:19
只看該作者
|
小
中
大
其實像這種情況我們要對電路中的星形和三角形接法去分析,搞清楚相電壓,線電壓,相電流,線電流之間的關系,就不難找到適合方法。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-09-02 07:22
只看該作者
|
小
中
大
第一種是220v接法,第三種是380v接法,第二種接法不正確。
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-09-02 07:26
只看該作者
|
小
中
大
第二種和第三是一樣的,剛才看錯了。
分享
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1726 個
工控威望:
5548 點
下載積分:
24806 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2008-05-05
最后登錄:
2025-07-14
查看yamqq的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-09-02 09:02
只看該作者
|
小
中
大
這個是一個電工的基本知識。星三角
這個人很懶,什么也沒有留下!
分享
haomaiggq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
331 個
工控威望:
455 點
下載積分:
11717 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間:
2009-02-19
最后登錄:
2025-07-25
查看haomaiggq的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-09-02 10:32
只看該作者
|
小
中
大
我用的第一種,效果不錯的。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-09-02 11:10
只看該作者
|
小
中
大
加熱器額定電壓是380V只能連接第3種連接方式。第2種連接方式不理解。
第一種連接方式是欠電壓運行方式。
分享
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
735 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
4944 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間:
2008-06-15
最后登錄:
2025-07-17
查看suiyuan666的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-09-02 14:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第8樓wwcwwc于2014-09-02 11:10發表的 問題回復 :
加熱器額定電壓是380V只能連接第3種連接方式。第2種連接方式不理解。
第一種連接方式是欠電壓運行方式。
我們現在使用的是第2種接法,由于當時只有2根加熱棒,后來又加了1根,比第3種接法多出了3條線。第1種方法也用過,加熱太慢了。
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2873 個
工控威望:
4504 點
下載積分:
222909 分
在線時間: 3246(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-25
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-09-03 07:53
只看該作者
|
小
中
大
第一種加熱慢那是因為你沒接對線。你連星/角連接與220/380多沒搞清楚這么可能正常工作呢??
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
506 個
工控威望:
812 點
下載積分:
8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2022-02-12
查看scw威偉的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-09-03 08:32
只看該作者
|
小
中
大
其實接星型和角型都可以用,只是加熱快慢的問題,電流大小的問題,380的管子當然接380的電壓才能發揮出最大的作用,星型一般正對于220的管子。還有第二種和第三種你的電壓加在哪一端沒有具體說明,不好說。。