現工段有19臺變頻器需要通訊控制頻率讀寫,選用CP1H+CP1W-CIF11通過modbus-rtu協議進行通訊,
此方法最省錢,變頻器通訊運行都正常 ,只是有時通訊延時過長,反應慢!
有何良方解決此類問題???
分享
892777011
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
213 個
工控威望:
334 點
下載積分:
1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間:
2014-06-24
最后登錄:
2021-11-21
查看892777011的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-08-06 14:17
只看該作者
|
小
中
大
再加一個模塊,分成2組,一組10臺一組9臺同時通訊
或者提高波特率,這要看你的距離和線路怎么樣了
還是達不到你的要求就只有換通訊方式了,modbus就這速度了
分享
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
396 點
下載積分:
2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-11-01
最后登錄:
2025-04-10
查看slslj47的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-08-06 16:11
只看該作者
|
小
中
大
這到是個辦法,
不過兩個擴展口,一個裝了232連HMI,一個裝了485連變頻器,好像沒有什么485的擴展模塊能加了
分享
jonny_jean
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
405 個
工控威望:
557 點
下載積分:
22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2017-03-31
查看jonny_jean的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-08-17 15:43
只看該作者
|
小
中
大
把通訊延遲時間給減少 變頻器跟PLC的程序都要改 您現在19局通訊掃描一次多久 資料多少筆
分享
a271156864
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
664 個
工控威望:
700 點
下載積分:
22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2019-12-16
查看a271156864的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-08-17 16:47
只看該作者
|
小
中
大
可以把程序 發上來學習一下不??
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-08-19 12:52
只看該作者
|
小
中
大
直接用hmi連觸摸屏試試看
分享
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1336 個
工控威望:
1334 點
下載積分:
2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2012-09-26
最后登錄:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-08-19 13:07
只看該作者
|
小
中
大
把通訊間隔時間降低,利用通訊完成標志轉到下一臺設備
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com 13162651373