有一臺柱塞泵 帶的160KW貝德電機 現在公司里買了個160KW的 MM430 不知道是否夠用,不知柱塞泵是屬于重負載設備,如果是如何解決,我怕變頻功率過低,如果降低頻率是否可以正常運行????降低頻率是否會墊底電流???對柱塞泵不了解 求指教 謝謝
分享
dzhhwx
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
174 個
工控威望:
358 點
下載積分:
910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2009-03-03
最后登錄:
2015-10-28
查看dzhhwx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-07-24 16:14
只看該作者
|
小
中
大
變頻器的選型 先要看電動機的參數.我們公司就遇到過 160的電機電流310 可是變頻器只有300 那么變頻器肯定就要選大一號的了 電機的級數不一樣 額定電流不一樣
分享
xiexonghui
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
265 點
下載積分:
6980 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2012-11-30
最后登錄:
2025-03-24
查看xiexonghui的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-07-25 09:22
只看該作者
|
小
中
大
可以的,一般進口品牌,可以標稱使用。國產的,大一級使用。柱塞泵應該算中載設備