請高手幫幫我 問題很嚴重,是干擾嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
405 點
下載積分:
1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-01-07
查看houxiyong的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2014-07-01 14:56
只看該作者
|
小
中
大
你這是典型的干擾綜合征,軟起工作后是否在旁路上,可控硅干擾是很厲害的。
分享
張傲雪
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
93 點
下載積分:
575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2014-07-01
最后登錄:
2014-07-16
查看張傲雪的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2014-07-01 19:21
只看該作者
|
小
中
大
我覺得,一般在變頻器和PLC上加上地線應該就可以了,即使干擾也是會很頻繁的。有地線的,接地良好,應該80%是壓力變送器等檢測的問題。20%是AD模塊的問題。
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
928 個
工控威望:
804 點
下載積分:
18577 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-16
查看sz518104的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2014-07-01 22:09
只看該作者
|
小
中
大
設備故障檢修原則,先外后內、先硬件后軟件