FX1N-40MT-001控制兩個伺服,不加回原點動作,定位偏差大嗎?
上一主題
下一主題
劉特斌
寧靜致遠
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
752 個
工控威望:
2316 點
下載積分:
1479 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間:
2014-06-20
最后登錄:
2025-03-13
查看劉特斌的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-06-25 13:54
只看樓主
|
小
中
大
各位大神FX1N-40MT-001控制兩個伺服,不加回原點動作,定位偏差大嗎?有啥方法解決偏差問題?謝謝!
分享
速銳自動化
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
119 點
下載積分:
574 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2014-06-21
最后登錄:
2015-04-26
查看速銳自動化的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-25 13:56
只看該作者
|
小
中
大
不回原點不太可能,除非你用絕對值編碼器了哦
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(劉特斌) 熱心助人!
分享
劉特斌
寧靜致遠
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
752 個
工控威望:
2316 點
下載積分:
1479 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間:
2014-06-20
最后登錄:
2025-03-13
查看劉特斌的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-25 14:03
只看該作者
|
小
中
大
是否能設機器動轉一定的時間后,讓它自動回一下原點,而不而要外部回原點,有這方面的方法嗎?是否指導一下?謝謝!
分享
dzhhwx
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
174 個
工控威望:
358 點
下載積分:
910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間:
2009-03-03
最后登錄:
2015-10-28
查看dzhhwx的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-06-29 14:47
只看該作者
|
小
中
大
回原點是必須的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(劉特斌) 熱心助人!
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-08-02
查看yerong的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-06-30 11:08
只看該作者
|
小
中
大
你找到偏差發生的規律也可以 程序上做補償 控制在一定范圍內就行了
分享
zhangli019
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2465 點
下載積分:
1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2024-01-27
查看zhangli019的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-06-30 15:29
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第4樓yerong于2014-06-30 11:08發表的 :
你找到偏差發生的規律也可以 程序上做補償 控制在一定范圍內就行了
這個不可靠,
最好還是回原點,
程序完全可以自動回原點
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(劉特斌)
給我一根杠桿,一個支點
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-08-02
查看陳大圍的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-06-30 15:45
只看該作者
|
小
中
大
回原點是必要的吧
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(劉特斌) 熱心助人!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
xu782999805
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
155 點
下載積分:
976 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2014-04-29
最后登錄:
2025-07-13
查看xu782999805的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-07-09 14:53
只看該作者
|
小
中
大
程序里時可以轉一定時間回原點的,但是比如機器正在運行 你是回原點還是繼續工作,這些都要在程序里寫好
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(劉特斌) 熱心助人!
分享
zple062088
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
3 個
工控威望:
119 點
下載積分:
575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2013-11-12
最后登錄:
2022-05-26
查看zple062088的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-07-10 17:24
只看該作者
|
小
中
大
二樓說的對,除非是絕對編碼器,不然必須回原點,否則怎么定位呢
本帖最近評分記錄: