發表于: 2014-06-15 21:44
只看樓主
|
小
中
大
各位前輩,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC測水溫,用水杯盛冷水(18度),熱水(60度)來測量,讀取它的平均數(采樣次數:10),讀數完全正確,基本上沒有跳動現象。把熱電偶裝到管道上,打開水泵來測量冷水(18度),讀取它的平均數(采樣次數:10到100都試過),測出的水溫竟然到達40-60度,并且不停波動。試了幾天了,毫無頭緒。剛開始,懷疑變頻器干涉,但是把熱電偶放到盛冷水的水杯中,啟動變頻器,讀數完全正確,不波動。也接了地線,始終不能解決問題,各位有何高招。謝謝指教。
分享
498219476
我住隔壁我姓王
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
190 點
下載積分:
2855 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2014-03-17
最后登錄:
2025-06-05
查看498219476的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-15 23:14
只看該作者
|
小
中
大
你加咯線損沒有呀???
分享
yangxuelei19
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
150 個
工控威望:
281 點
下載積分:
6187 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間:
2012-02-29
最后登錄:
2025-04-13
查看yangxuelei19的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-15 23:16
只看該作者
|
小
中
大
給變頻器輸入端加EMC濾波器,在PLC供電端加濾波器,把4AD模塊的4個接地端和PLC的接地端都接在一起,然后觀察有無波動,如果有,再把地線分開或者不要接,再試試,你在程序里寫濾波的程序看看,熱電偶的外層屏蔽金屬網接地線。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-06-16 11:01
只看該作者
|
小
中
大
管道是否是金屬的,管道是否接地,之前做過一臺設備也遇到過類似的情況,只不過我用的是壓力傳感器,壓力傳感器安裝孔為金屬并帶電導致。
成功的路上需要幫助
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-06-16 19:03
只看該作者
|
小
中
大
請使用FX2N-4AD-pt,探頭用3線pt100,保證么有問題
分享
tiansan80700
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
269 個
工控威望:
417 點
下載積分:
1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2011-06-03
最后登錄:
2023-10-28
查看tiansan80700的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-06-16 21:16
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位指導,現把情況再說說。熱電偶到4AD-TC的線長不到40CM,因為是測量閥門去混合冷熱水的靈敏度,因此要求探頭大小最好只有針頭那么大,并且反應靈敏。采用濾波的方法也嘗試過,效果不理想。如18度的冷水,測量時,竟然在30-50度波動,在30度左右呆一二分鐘,又轉到50度左右呆上一二分鐘?紴V到靈敏度,也不好過分濾波。不明白為什么機臺開起來,用熱電偶測水杯內的水沒問題,卻不能測管道水。望各位再幫我想想。玩不轉啦。
[ 此帖被tiansan80700在2014-06-16 21:21重新編輯 ]
分享
qw58663289
努力吧
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
459 個
工控威望:
2621 點
下載積分:
10288 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間:
2010-09-24
最后登錄:
2025-07-14
查看qw58663289的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-06-16 22:13
只看該作者
|
小
中
大
我以前也遇到這樣的現象,把4AD-TC的四個SLD和接地線連起來,再接地線就好了。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-06-17 08:46
只看該作者
|
小
中
大
管道是否有感應電。。。
成功的路上需要幫助
分享
szfjh189
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
89 個
工控威望:
294 點
下載積分:
3572 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間:
2014-05-05
最后登錄:
2014-12-28
查看szfjh189的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-06-18 22:55
只看該作者
|
小
中
大
與前輩們一起學習了
分享
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
479 點
下載積分:
1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間:
2010-08-19
最后登錄:
2024-11-05
查看jiaogeishui的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-06-19 19:50
只看該作者
|
小
中
大
管道肯定沒接地,漏電所致
學無止境
分享
xadzka
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
146 點
下載積分:
939 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2013-10-05
最后登錄:
2017-02-15
查看xadzka的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-06-20 07:15
只看該作者
|
小
中
大
實在不行就上溫度變送器啊,模塊用2線制測量電流的那種。再不行就放大招上隔離器啊。
大型工廠年代長一點的,維修電工經常亂拉線到后來零地不分了,這種干擾是家常便飯。
分享
wtgosa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
294 點
下載積分:
6270 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2025-07-09
查看wtgosa的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-06-20 14:57
只看該作者
|
小
中
大
問題解決沒有,關注中。。。。。。。。
分享