變壓器的絕緣等級,并不是絕緣強度的概念,而是允許的溫升的標準,即絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A、E、B、F、H級。
絕緣的溫度等級分為 A級 E級 B級 F級 H級。
各絕緣等級具體允許溫升標準如下:
A E B F H
最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180
繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125
性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145
分享
yaofj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
154 點
下載積分:
500 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2012-10-12
最后登錄:
2025-07-11
查看yaofj的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2014-06-25 20:53
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第9樓huangpeng于2014-06-18 18:56發表的 :
有人熟悉這些嗎
樓主可能有誤解
1、100K 不是等于100攝氏度。見樓上的說明。你的絕緣等級是F 最高耐溫是130℃,不是100℃。
所以你現在是94℃,不用擔心過熱。
置于K是什么單位,我也沒有理解
2、因為你的控制器設定的是100℃,現在溫度沒有達到,所以風機不會啟動。
3、如果你覺得目前溫度就要起動,請看說明書,可以修改起動溫度的。
分享
xjb0205
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
7 個
工控威望:
123 點
下載積分:
3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間:
2014-06-26
最后登錄:
2022-08-22
查看xjb0205的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2014-06-26 20:27
只看該作者
|
小
中
大
溫度有點高,可以把冷卻風扇的設置溫度下調一些,80度開啟會好些。