因為水泵數量多,9臺泵,用200的PLC來控制水泵,3臺為一組,一組運行一定時間后自動切換到下一組工作,時間短還知道怎么寫,但運行時間都要15天到30天后在切換,就不知道怎么寫了,請求大俠幫忙解說下,有圖例解說最后。謝謝。
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
3303 點
下載積分:
7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-07-25
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-08 21:34
只看該作者
|
小
中
大
計數器加定時器的組合。
分享
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
433 個
工控威望:
6840 點
下載積分:
4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間:
2009-01-06
最后登錄:
2024-11-30
查看xiaoyan88的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-08 21:35
只看該作者
|
小
中
大
時鐘指定
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
3303 點
下載積分:
7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-07-25
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-06-08 21:59
只看該作者
|
小
中
大
這是一個定時長達一年的例子。
定時一年
分享
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
433 個
工控威望:
6840 點
下載積分:
4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間:
2009-01-06
最后登錄:
2024-11-30
查看xiaoyan88的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-06-08 22:10
只看該作者
|
小
中
大
時鐘指定 做下時鐘比較就可以了 很簡單
分享
zdct948
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
146 點
下載積分:
608 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-08-02
最后登錄:
2025-05-22
查看zdct948的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-06-08 22:15
只看該作者
|
小
中
大
不會呀
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
3303 點
下載積分:
7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-07-25
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-06-08 22:16
只看該作者
|
小
中
大
時鐘定時適用于要求某月某日的某個時間(段)的定時,并不適合作計時用。
分享
zdct948
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
146 點
下載積分:
608 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-08-02
最后登錄:
2025-05-22
查看zdct948的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-06-08 22:53
只看該作者
|
小
中
大
還有什么辦法,能實現
分享
zdct948
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
146 點
下載積分:
608 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-08-02
最后登錄:
2025-05-22
查看zdct948的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-06-08 22:57
只看該作者
|
小
中
大
直接用計數器可不可以實現
分享
龍云浪子
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
3303 點
下載積分:
7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間:
2013-01-18
最后登錄:
2025-07-25
查看龍云浪子的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2014-06-08 23:22
只看該作者
|
小
中
大
這么長時間了,思路也給了,例子也有了,自己也該悟出點東西來吧?再不濟的話,直接把我的樣例改個數值就可以用了,何必在此消磨時光?
分享
taotaoba
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
471 點
下載積分:
7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-08
最后登錄:
2016-06-18
查看taotaoba的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2014-06-09 15:35
只看該作者
|
小
中
大
15到30天切換一次,可以實現。水泵這么長時間不用,當心銹蝕。
分享
zhwh0123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
274 點
下載積分:
782 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2013-10-10
最后登錄:
2017-08-08
查看zhwh0123的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2014-06-10 08:41
只看該作者
|
小
中
大
使用SM0.4的P脈沖,加計數器就搞定了!