用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
343通訊模塊組態問題
上一主題
下一主題
wk950406
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
298 點
下載積分:
1009 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間:
2009-01-30
最后登錄:
2025-06-16
查看wk950406的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-06-03 10:02
只看樓主
|
小
中
大
cpu319和343硬件組態時,343選擇不聯網時可以編譯成功,一旦選擇聯網編輯就提示錯誤無法編譯。提示如上。請問哪位朋友遇到過怎么解決的?
分享
wk950406
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
298 點
下載積分:
1009 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間:
2009-01-30
最后登錄:
2025-06-16
查看wk950406的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-03 11:16
只看該作者
|
小
中
大
問題已解決。把以下文件解壓復制到D:\Program Files\Siemens\Step7\s7wbx\rul就可以了
343通訊模塊編譯問題解決.zip
(6 K) 下载次数:51
分享
彭萬生
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1888 個
工控威望:
2102 點
下載積分:
131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間:
2013-08-04
最后登錄:
2024-04-17
查看彭萬生的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-03 11:27
只看該作者
|
小
中
大
恭喜問題解決!感謝分享!
分享