CP243-1連接PG和MCGS1062只能連一個
上一主題
下一主題
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-31 15:10
只看樓主
|
小
中
大
我的PLC是224CN,CP243-1后掛了一個交換機分別連接一個MCGS1062屏和一臺編程電腦,現在發現屏跟PG只有一個能連上,有什么辦法解決?
243-1上設置了三個服務,沒有連接限制,在程序用SM0.1調用以太網初化程序.屏上用的驅動是TCP/IP協議,求教如何解決?
分享
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
449 個
工控威望:
1319 點
下載積分:
2408 分
在線時間: 716(小時)
注冊時間:
2009-07-06
最后登錄:
2025-06-02
查看xiaoqizi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-06-20 20:33
只看該作者
|
小
中
大
初步查明,MCGS以太網用了編程協議與200通信,243-1設連接數是用來做S7通訊的
分享
beichen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
979 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2013-06-21
最后登錄:
2017-09-14
查看beichen的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-06-23 10:44
只看該作者
|
小
中
大
這個是CP243-1模塊的限制,只能連接一個PG;
建議換BCNet-S7PPI模塊,支持24個以太網連接的,可以同時連接多個屏和計算機。
加我QQ:64959500
[ 此帖被beichen在2014-06-23 10:56重新編輯 ]