先看程序 要求設置PA13=0000
參照說明書 發現 脈沖式這樣的 看下圖
在觀看FX2N-1PG資料視頻是 又說 BMF3 的第八位 是這么設置的脈沖
我現在迷茫了.......
求解答!
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
15920589444
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
169 個
工控威望:
337 點
下載積分:
3329 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2011-10-13
最后登錄:
2021-08-25
查看15920589444的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-29 18:49
只看該作者
|
小
中
大
一個是伺服的 一個是上位機的 你要把兩個設置成統一。
分享
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
700 個
工控威望:
1913 點
下載積分:
10739 分
在線時間: 920(小時)
注冊時間:
2007-12-01
最后登錄:
2025-06-05
查看hgmgwe的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-29 23:22
只看該作者
|
小
中
大
一個是伺服脈沖輸入方式,一個是1PG脈沖輸出方式,你要把伺服和1PG都設成(脈沖+方向 或正傳和反轉脈沖)就好了
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1851(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-06-05
查看陳大圍的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-05-30 09:11
只看該作者
|
小
中
大
應該如2,3樓所說
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1285 個
工控威望:
2921 點
下載積分:
4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間:
2009-03-28
最后登錄:
2024-12-04
查看月澤的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-05-30 20:21
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓hgmgwe于2014-05-29 23:22發表的 :
一個是伺服脈沖輸入方式,一個是1PG脈沖輸出方式,你要把伺服和1PG都設成(脈沖+方向 或正傳和反轉脈沖)就好了
現在問題是這樣,彩色圖可以看出 1PG的輸出脈沖 是低電平有效,
而站長發的程序是1PG 驅動J3伺服的程序 程序頂上要求設置的PA13=0000對照下圖 0000的脈沖性質是高電平有效的,
也就是說1PG發送 低電平的脈沖 伺服接收高電平的脈沖 這樣也可以?
我認為PA13=0010 與1PG發出的脈沖應該保持一致
所以迷茫,是不是伺服接收脈沖 與 發送脈沖的控制器 脈沖性質不一致 也可以驅動伺服?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
分享
wglgw
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
186 點
下載積分:
2029 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2012-02-19
最后登錄:
2019-10-07
查看wglgw的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-06-01 21:04
只看該作者
|
小
中
大
有哪位大俠愿意解釋一下,俺也想學習學習
業精于勤
分享
cwxok
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
660 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 1267(小時)
注冊時間:
2007-11-17
最后登錄:
2025-03-15
查看cwxok的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-06-06 10:08
只看該作者
|
小
中
大
PA13設為0010是對的,如設為0000的話,上電時有一個脈沖的誤差,一個脈沖當然也可以忽略不計! 而且通常上電要回原點,不影響什么