Q02HCPU \QD75P2 ERR燈都亮了,估計是什么原因?
上一主題
下一主題
dengjie99
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
357 點
下載積分:
1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2025-02-14
查看dengjie99的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-05 20:12
只看樓主
|
小
中
大
一臺設備上是三菱plc Q02HCPU \QD75P2 ERR燈都亮了,估計是什么原因?放假停了一天,今天一開機開不起來了,另外q型的plc編程電纜用什么型號的?謝謝了
分享
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
2209 點
下載積分:
13860 分
在線時間: 1092(小時)
注冊時間:
2009-07-19
最后登錄:
2025-07-22
查看zhang850412的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-05 20:50
只看該作者
|
小
中
大
Q02HCPU有USB的啊…
分享
dengjie99
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
357 點
下載積分:
1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2025-02-14
查看dengjie99的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-04-05 21:56
只看該作者
|
小
中
大
是有usb接口的,我想用232接口的,可是sc-09的編程線不合適的
分享
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
1033 點
下載積分:
5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間:
2008-09-17
最后登錄:
2025-07-16
查看283276325的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-04-05 22:04
只看該作者
|
小
中
大
usb線連接進去后,查看下報警代號
分享
sunrisk
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
308 個
工控威望:
461 點
下載積分:
1043 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間:
2009-04-24
最后登錄:
2025-03-30
查看sunrisk的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-04-06 08:09
只看該作者
|
小
中
大
換個電池試試
分享
zsm9614501
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
220 點
下載積分:
10710 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2012-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看zsm9614501的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-04-06 08:21
只看該作者
|
小
中
大
樓主連上線查看一下系統監控,找到錯誤代碼,再看一下說明書就知道啦
每天好心情
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-23
查看guochunyi的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-04-06 08:29
只看該作者
|
小
中
大
問題可能出在QD75P2模塊上面,如果Q02H的沒有因為后備電池已經報警,有湊巧放假停機造成程序丟失的話.找根普通USB打印機的線就能通訊,
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
k78047489
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
564 個
工控威望:
582 點
下載積分:
17268 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2008-09-02
最后登錄:
2025-07-15
查看k78047489的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-04-06 10:02
只看該作者
|
小
中
大
一般程序丟失的可能性比較大,還有就是你看一下你的PLC通訊口是什么類型的,有標準USB,還有打印機口的,還有用6針的,我想你的設備應該有配觸摸屏,直接用電腦從屏幕通訊也是可以的
分享
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
2254 點
下載積分:
1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間:
2011-03-19
最后登錄:
2025-06-19
查看tuanailing的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-04-06 10:44
只看該作者
|
小
中
大
USB線在電子商城或者其他,反正能買到打印機線就可聯機。
232口編程線為 QC30R2
估計為定位模塊問題,無大礙的話,格式化內存再重新導入程序就可以,再著請檢查電池是否有點,停電一天程序丟失估計電池有問題了、
做工控,做人生
分享
dengjie99
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
357 點
下載積分:
1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2025-02-14
查看dengjie99的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-04-06 22:38
只看該作者
|
小
中
大
非常感謝以上各位的悉心解答,從中我可以明白兩點:1、大家都非常熱心 2:大家技術都非常強
今天問題已經解答系plc電池沒電所致,造成程序丟失,更換電池,重新灌入程序后運行正常(并格式化內存),再次感謝各位。
分享