各位,請指點一下,cpm2ah的plc ,高數計數器的輸入端口,能檢測來自非編碼器的脈沖信號嗎?能直接用嗎?需要設置什么參數嗎?
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1910 個
工控威望:
4558 點
下載積分:
7737 分
在線時間: 1462(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-07-22
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-20 09:36
只看該作者
|
小
中
大
這個你設置好了嗎?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(xingzb)
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
分享
xingzb
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
134 點
下載積分:
1327 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2014-05-16
最后登錄:
2015-05-27
查看xingzb的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-20 11:53
只看該作者
|
小
中
大
謝謝指點。再請教一下,高數計數器相關的比較指令,必須用中斷指令碼?普通的比較指令能行嗎?總感覺歐姆龍不如三菱的直觀
分享
qfgkr
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
192 個
工控威望:
319 點
下載積分:
2214 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2011-08-15
最后登錄:
2025-06-05
查看qfgkr的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-05-20 22:51
只看該作者
|
小
中
大
如果你要強調“高速”,那還是使用比較表登陸CTBL指令進行高速計數中斷比較好;如果不強調“高速”,一般的>、>=、<>、<、<=就可以了!
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1910 個
工控威望:
4558 點
下載積分:
7737 分
在線時間: 1462(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-07-22
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-05-21 09:40
只看該作者
|
小
中
大
CPM系列PLC的比較指令只能用CMP(20)與標志位配合使用。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
分享
xingzb
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
134 點
下載積分:
1327 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2014-05-16
最后登錄:
2015-05-27
查看xingzb的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-05-27 20:59
只看該作者
|
小
中
大
感謝各位的指點,覺得挺有收獲的。謝謝!