求助,為什么 我們的pls2 指令不發脈沖
上一主題
下一主題
tt346246168
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
121 點
下載積分:
575 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-05-06
最后登錄:
2016-10-31
查看tt346246168的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-05-15 10:53
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
求助,為什么 我們的pls2 指令不發脈沖
分享
aaa2911
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
260 個
工控威望:
499 點
下載積分:
922 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間:
2010-07-15
最后登錄:
2025-06-02
查看aaa2911的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-15 12:28
只看該作者
|
小
中
大
可以先@INI停止脈沖輸出,再觸發試試。另外寄存器設定值不要超程。應該沒什么問題
分享
tt346246168
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
121 點
下載積分:
575 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-05-06
最后登錄:
2016-10-31
查看tt346246168的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-16 09:19
只看該作者
|
小
中
大
mov 10 D200
10 D201
100 D202 0 D203
1000 D204 0 D205
1000 D206 0 D207
參數設置得比較簡單,想是先讓它動起來。
還有我是在監控模式下,截圖的。 不知道是不是哪設置有問題。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3457 個
工控威望:
20996 點
下載積分:
33717 分
在線時間: 1804(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-06-06
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-05-16 13:55
只看該作者
|
小
中
大
你不覺得你的那個頻率太低了嗎???????/
自動化單機,生產線,項目編程調試!
分享
tt346246168
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
121 點
下載積分:
575 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2014-05-06
最后登錄:
2016-10-31
查看tt346246168的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-05-16 14:39
只看該作者
|
小
中
大
頻率高也是試過了,關鍵在于 它的A280.04不亮,說明脈沖就沒有輸出。型號是cp1e-n30,手冊上也說是可以脈沖輸出的。完全不知道是怎么回事。
求大神們解惑。
分享
j2111102017
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
121 點
下載積分:
914 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2014-05-19
最后登錄:
2018-11-15
查看j2111102017的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-05-19 19:14
只看該作者
|
小
中
大
啟動頻率太高,你設置的比最高頻率還高,電機還怎么轉
分享
qfgkr
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
192 個
工控威望:
319 點
下載積分:
2214 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間:
2011-08-15
最后登錄:
2025-06-05
查看qfgkr的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-05-20 23:19
只看該作者
|
小
中
大
可能的原因:
1)脈沖1輸出口的接線錯誤!
2)脈沖+方向的接線錯誤!
3)PLS2指令中,控制字應該是雙字的,使用了單字!
4)pls2指令中,控制字在人機給定,人機中控制字的格式有問題!
分享
樂我飛翔
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
169 點
下載積分:
1487 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2013-09-30
最后登錄:
2019-10-25
查看樂我飛翔的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2015-01-30 23:18
只看該作者
|
小
中
大
請問您這個問題解決了嗎? 我今天也做程序發現,PLC沒有輸出,不知道是 怎么回事,能幫下忙嗎?
分享
achang945
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
126 個
工控威望:
1780 點
下載積分:
625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間:
2014-10-06
最后登錄:
2025-02-26
查看achang945的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2015-01-31 21:48
只看該作者
|
小
中
大
D204內的脈沖量是不是沒有給出
分享
晨風
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
170 點
下載積分:
870 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2010-09-12
最后登錄:
2018-06-14
查看晨風的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2015-03-10 20:38
只看該作者
|
小
中
大
這是PLC的問題,我也遇見了這樣的問題
分享
yuxiaojin
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
115 點
下載積分:
501 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2009-12-23
最后登錄:
2019-10-12
查看yuxiaojin的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2015-03-11 14:21
只看該作者
|
小
中
大
1.檢查程序里面是不是有INI指令將其復位?
2.地址是否正確?
3.測試可以先程序備份 清除 直接寫一個最簡單的指令 看是否有輸出
分享
鄒平王工
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
2691 點
下載積分:
11315 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間:
2013-04-04
最后登錄:
2025-06-04
查看鄒平王工的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2015-03-17 21:26
只看該作者
|
小
中
大
加減速頻率低