三菱GOT1000觸摸屏顯示報警畫面如下圖所示,大致知道原因是伺服放大器異常產生,伺服放大器型號:MR-J3-40A。
但報警時,伺服放大器不顯示報警代碼!
背景:該設備正常使用三年無任何異常!最近時不時出現異常報警!
分享
edwingan47
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
236 點
下載積分:
21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間:
2014-03-10
最后登錄:
2019-01-27
查看edwingan47的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-05-13 20:01
只看該作者
|
小
中
大
537 是QD75 異常報警 不是伺服異常
分享
dujiefeng198
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
136 點
下載積分:
2397 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2013-11-05
最后登錄:
2017-07-27
查看dujiefeng198的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-05-13 21:14
只看該作者
|
小
中
大
建議把程序導出來,看下。
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-05-13 21:35
只看該作者
|
小
中
大
QD75 模塊有故障吧,你看看PLC模塊
分享
goldern23
學海無崖
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
269 點
下載積分:
362 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2007-01-08
最后登錄:
2025-06-08
查看goldern23的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-05-13 21:47
只看該作者
|
小
中
大
你可以看QD75的報警代碼
分享
zzn6737
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
637 個
工控威望:
1848 點
下載積分:
10533 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2025-07-03
查看zzn6737的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-07-09 19:46
只看該作者
|
小
中
大
接觸不良嗎?斷電后模塊重插下。
分享
畫地為牢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
482 點
下載積分:
1355 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間:
2008-10-24
最后登錄:
2025-04-09
查看畫地為牢的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-07-09 20:54
只看該作者
|
小
中
大
QD75是定位模塊吧,有條件的話換個新的試下啊
分享
馬國富
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
37 個
工控威望:
256 點
下載積分:
2091 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2014-04-04
最后登錄:
2025-03-23
查看馬國富的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-07-10 07:13
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
以下請參考,程序確認吧
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161277 分
在線時間: 3237(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-01
查看sjm213的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-07-10 09:13
只看該作者
|
小
中
大
同意樓上,537是指PLC的Ready信號(Y0,看具體設置)OFF是執行了定位起動,檢查程序,導通Y0后再運行伺服程序。