現有一臺QD75MH4及J3-B要做連結
J3-B內的參數中EM失效這個參數
我用程式設定好重啟了幾次
但是每跟QD75MH一連線
關掉PLC電源再重送就會將這個參數又回到EM有效跳E6錯誤訊息
是有哪個參數要設定
在下沒用GX WORK之類的做模組設定
僅用階梯圖寫入參數例如QD75MH中的UO\G35之類的
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-02 09:33
只看該作者
|
小
中
大
我的理解:時序的問題!
重新上電時,QD75中EM有效...先一步配置下去了,TO指令的結果慢一點,未生效(Y0已ON).
參考下第7章,是否先參數配置完后,再讓QD75有效
分享
pklon2000
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
326 點
下載積分:
6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間:
2008-07-11
最后登錄:
2025-05-07
查看pklon2000的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-04-03 10:45
只看該作者
|
小
中
大
一個原因。用程序寫完參數后如果要永久更改務必使用FLASHROM寫入。該命令涉及緩沖區地址G1900。