這是怎么回事
上一主題
下一主題
hsl199
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
482 點
下載積分:
1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2025-05-27
查看hsl199的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-11 21:01
全看
|
小
中
大
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR K5000 K10000 K100 Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI K10000 K5000 Y0 Y2時就堵轉,只能走2000HZ, 什么都沒變,唯一區別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
分享
xinjezhan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
470 點
下載積分:
686 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2014-02-09
最后登錄:
2019-05-22
查看xinjezhan的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-13 15:22
全看
|
小
中
大
提速要快還是建議你用PLSR 指令 如果你是用信捷PLC可以用PTO指令效果比PLSR還要好