用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
這是怎么回事
上一主題
下一主題
hsl199
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
482 點
下載積分:
1866 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間:
2007-05-20
最后登錄:
2025-05-27
查看hsl199的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-03-11 21:01
全看
|
小
中
大
同樣的一個機構,同樣的馬達,及細分數、電流,都一樣,用 PLSR K5000 K10000 K100 Y0 指令可以跑到5000HZ,如用這個指令DRVI K10000 K5000 Y0 Y2時就堵轉,只能走2000HZ, 什么都沒變,唯一區別就是個加減速時間問題,可我也把D8148設成K100 了,有時設K300也試過,為何DRVI就是不行呢,請高手指點!在下先謝了!
分享
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
292 個
工控威望:
767 點
下載積分:
7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間:
2013-11-18
最后登錄:
2016-05-09
查看理論初學者的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-03-13 16:56
全看
|
小
中
大
你看下手冊上這2命令的爬速時序圖,就會明白的。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
這是怎么回事
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院