用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
75KW的線要選多粗
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
liudehai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
239 點
下載積分:
869 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2011-02-22
最后登錄:
2012-06-05
查看liudehai的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-03-29 22:06
只看樓主
|
小
中
大
這個算的對嗎?
分享
奮斗人生
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
740 點
下載積分:
10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2011-09-05
最后登錄:
2025-07-24
查看奮斗人生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-29 22:16
只看該作者
|
小
中
大
1KW大溉是2A 75KW就是150A,70平方吧!
分享
liudehai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
107 個
工控威望:
239 點
下載積分:
869 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間:
2011-02-22
最后登錄:
2012-06-05
查看liudehai的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-03-29 22:21
只看該作者
|
小
中
大
70怎么算來的?經驗計算法有嗎?
分享
huolang_518
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
224 點
下載積分:
885 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-08-20
最后登錄:
2019-08-08
查看huolang_518的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-29 22:22
只看該作者
|
小
中
大
一千瓦2A?樓上的大哥怎么算的?
分享
shanbendiao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
250 點
下載積分:
688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2009-08-09
最后登錄:
2016-03-07
查看shanbendiao的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-03-29 22:27
只看該作者
|
小
中
大
60-70個大差不多。P=UI
先求出電流。75000/220=340A
接著除銅線的系數為6再除6-------340除6=56個大
分享
lirt
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
173 點
下載積分:
1284 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2012-02-01
最后登錄:
2021-12-10
查看lirt的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-03-29 22:35
只看該作者
|
小
中
大
選線要看實際使用情況來選的,75KW是電動機類還是電阻類的負載,而且還要看所帶負載是輕還是重、是長時間還是短時間運行。
分享
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
374 個
工控威望:
500 點
下載積分:
4586 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2025-07-18
查看ccyang0124的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-03-30 06:36
只看該作者
|
小
中
大
學習了
分享
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
912 個
工控威望:
6785 點
下載積分:
5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間:
2012-02-13
最后登錄:
2019-03-28
查看祥林嫂的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-03-30 08:34
只看該作者
|
小
中
大
要看負載類型的~一般電機,配電距離是20的話~75KW 乘以2~電流是150A
銅線一般是4~6現在的線質量不敢恭維~25到35的線就可以了~
前提是確定負載哦
分享
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
912 個
工控威望:
6785 點
下載積分:
5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間:
2012-02-13
最后登錄:
2019-03-28
查看祥林嫂的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-03-30 08:35
只看該作者
|
小
中
大
樓主的計算軟件不可信賴
分享
yyy313
大樹
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
277 點
下載積分:
2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2009-10-19
最后登錄:
2013-03-12
查看yyy313的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-03-30 08:52
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓120732701于2012-03-29 22:16發表的 :
1KW大溉是2A 75KW就是150A,70平方吧!
正確,照此辦理沒有錯!但這是電源主線的規格。若是星三角啟動,到電機的線就不要這么大了。
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-03-30 09:06
只看該作者
|
小
中
大
對于國標線,我給你口訣:10下五,10O上二,25、35四三界,70、95兩倍半,銅線升級算,裸線乘1倍,穿管、溫度八、九折。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(祥林嫂) 熱心助人
分享
328057984
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
156 點
下載積分:
3189 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2012-03-22
最后登錄:
2018-11-11
查看328057984的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-03-30 09:19
只看該作者
|
小
中
大
35mm2的YJV電纜就可以了
學與習
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家園
綜合討論
75KW的線要選多粗
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全