發表于: 2014-02-28 20:30
只看樓主
|
小
中
大
三菱MR-J3-A的伺服 如何使用內部電源啊 聽說可以不用外接24V電源 要怎么接線呢
還有 CN1的1號腳與那個腳有15V的電壓啊
[ 此帖被baiqrmai在2014-03-01 19:24重新編輯 ]
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
分享
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
454 個
工控威望:
12814 點
下載積分:
1799 分
在線時間: 1032(小時)
注冊時間:
2013-10-31
最后登錄:
2025-07-23
查看wzy139076378的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-02-28 23:14
只看該作者
|
小
中
大
沒有輸出24V的。只有一個輸出DC15V電源。接線口為CN1插頭內1號管腳。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
分享
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
729 個
工控威望:
7479 點
下載積分:
6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2012-08-20
最后登錄:
2025-03-03
查看baiqrmai的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-03-01 09:33
只看該作者
|
小
中
大
不是有那個腳與那個腳短接就可以了嗎 還是要調制那個參數呢
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
分享
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
140 個
工控威望:
1175 點
下載積分:
2955 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2010-07-22
最后登錄:
2025-07-05
查看lvhonjun的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-03-01 11:19
只看該作者
|
小
中
大
j2的才有,J3的好像沒有
分享
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
729 個
工控威望:
7479 點
下載積分:
6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間:
2012-08-20
最后登錄:
2025-03-03
查看baiqrmai的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-03-01 12:58
只看該作者
|
小
中
大
那就一定要有外部電源 伺服才開的起來嗎?
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
分享
fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
85 個
工控威望:
203 點
下載積分:
3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2009-12-06
最后登錄:
2025-04-16
查看fxcfxc的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-04-19 15:36
只看該作者
|
小
中
大
沒有記錯的話J3要外加電源的
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1220 個
工控威望:
1321 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-07-22
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2014-04-19 18:11
只看該作者
|
小
中
大
J3需要外接電源,我都是用DC24V,一切正常
分享
汪之生
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
408 點
下載積分:
1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2010-04-07
最后登錄:
2023-10-10
查看汪之生的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2014-04-20 17:18
只看該作者
|
小
中
大
說明書上都有啊
分享
hzhcdy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-07-10
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2014-04-21 08:28
只看該作者
|
小
中
大
J3,JE,J4系列A的都需要外接電源,B的不需要,J2,J2S有內置電源