變壓器功率不變,初端電壓460V降為380V,變壓器是否可以使用?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2014-02-27 14:12
只看該作者
|
小
中
大
這個變壓器貌似還有調壓控制系統,那就定制個國產的400/480的變壓器
分享
tcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
275 點
下載積分:
2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-09-24
最后登錄:
2021-06-09
查看tcw的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2014-02-28 10:42
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第11樓qrklove于2014-02-27 14:10發表的 :
次級電壓會低,電流會高,很容易燒掉,在國內找家變壓器公司,定制個符合國內標準的變壓器,進口設備都買了了,也支持一下國貨嘛
“次級電壓會低,電流會高”是指初級電流嗎? 客戶就是想用這套變壓器,沒辦法!